Приём команд управления ОУ в 1553bic

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как запретить приём команд управления в контроллере 1553BIC с формированием признака “Абонент занят” в ОС?
Из раздела 14.6 руководства пользователя следует, что команды можно не обрабатывать, но как запретить - непонятно.

Добрый день.

Признаки “Неисправность ОУ”, “Неисправность абонента”, “Абонент занят” и “Запрос на обслуживание” формируются программным образом через регистр RR. Таблица соответствия признаков и битов регистра RR представлена на странице 406 руководства (Таблица 14.40).

Спасибо за ответ, но это ответ на другой вопрос: установка бита “Абонент занят” в регистре RR приведёт к установке “Абонент занят” в ОС при любом запросе КШ. Мне же нужно запретить выполнение отдельных команд управления. Например, в микроконтроллере НИИЭТ 1921ВК028 есть регистр RTMOD управления кодами команд, позволяющий запретить выполнение большинства команд управления КШ с формированием бита “Ошибка в сообщении” в ответном слове.
В описании контроллера 1553BIC в 1892ВМ206 возможности запрета выполнения отдельных команд управления, судя по всему, нет?